dyysam513
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 272 点
下载积分: 4163 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2015-05-21
最后登录: 2024-11-19
查看dyysam513的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-10 15:24
我现在有一条伺服升降系统,有三层,下面是我写的程序前面三张是往一层去的。后面三张去往二层。我现在遇到一个问题,光栅连续被挡伺服会停止。
M240为保持一层持续触发脉冲。X136为光幕信号。我X136连续挡个67下,,M240会断开。需要给M240重新信号。挡了1下2下没有问题。有没有师傅指导一下。光栅这个点怎么加?怎么避免这个问题?











      
chjchj502
有就好!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 434 点
下载积分: 3554 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2018-02-28
最后登录: 2021-10-20
查看chjchj502的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-10 20:29
逻辑问题处理不当!