如何使用三菱3u用通讯来控制9台变频器的启动,停止,
是用485BD,还是485ADPMB,有没有什么方案介绍下!
现在只会一台启动,停止,两台以上不知道改如何下手
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 775 个
工控威望: 1505 点
下载积分: 7427 分
在线时间: 155(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-21
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-11 11:26
用RS指令,MODBUS-RTU 协议。可以控制不同品牌的变频器。搜一下我发的示例程序。