楼主  发表于: 2018-04-09 16:03
如何使用三菱3u用通讯来控制9台变频器的启动,停止,
是用485BD,还是485ADPMB,有没有什么方案介绍下!
现在只会一台启动,停止,两台以上不知道改如何下手
iujfang
怪人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 409 个
工控威望: 532 点
下载积分: 1389 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2010-05-21
最后登录: 2025-02-19
查看iujfang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-09 16:07
485ADPMB简单些