求问这个传感器怎么接线!
上一主题
下一主题
好灰尘
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
84 个
工控威望:
184 点
下载积分:
9511 分
在线时间: 80(小时)
注册时间:
2017-02-06
最后登录:
2024-11-17
查看好灰尘的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-04-08 11:36
全看
|
小
中
大
求问这个传感器怎么接线!
分享
michael.guan
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
196 个
工控威望:
347 点
下载积分:
593 分
在线时间: 69(小时)
注册时间:
2018-03-23
最后登录:
2024-07-21
查看michael.guan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-04-08 13:48
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼shenyuan于2018-04-08 11:49发表的 :
棕色 接24+ 蓝色接0V 黑色和棕色之间接负载
楼上的接线方式确实为正解,这个是标准的接线方式(棕正、蓝负、黑信号,NPN:黑色线接负载的负端,DC24V正接负载的负端;PNP:黑色接负载的正端,DC24V负接负载的负端)。如果按这个接了之后传感器上的指示灯为常亮的话,建议你仔细看一下传感器上是否有检测范围的调节旋钮,如果有的话,可以调一下试试,如果没有,那只能说是你的传感器有问题的。