xyhy77077
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 47 点
下载积分: 660 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2018-04-02
最后登录: 2018-05-02
查看xyhy77077的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-08 10:01
我们公司设备上坏了一个FESTO的SME-8-K-LED-24磁性开关,当时看这个开关的接法是棕线接0V,蓝线接24V,  黑线接三菱PLC端子。后来我们采购了同样型号的磁性开关,按照这种接法,始终无法感应到气缸上的磁环,指示灯不亮,后来把棕线接24V,蓝线接0V,能感应到磁环了,也有信号了,但是这个信号却是反过来了。按照它的说明书介绍,这是个双极性磁性开关,蓝线接0V,棕线接24V也是可以的,可为什么就是无法感应磁环?而且连续试用了4个都是这样,因为这事严重耽误生产被老板狠骂了一顿,到底是我们接错了线还是买到了假货?求有用过这种磁性开关的师傅解释一下。
liujian-weng
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 499 个
工控威望: 686 点
下载积分: 12166 分
在线时间: 2545(小时)
注册时间: 2007-11-13
最后登录: 2024-11-05
查看liujian-weng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-09 17:35
"但是这个信号却是反过来了"是啥意思,0V变成24V了,还是常开变成常闭了,要说清楚,才能分析问题