如题,如果我在屏上输入个带小数的,但是PLC没有小数运算,如1N。那要怎样在屏上设比例转换。请教各位
分享
michael.guan
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
196 个
工控威望:
347 点
下载积分:
593 分
在线时间: 69(小时)
注册时间:
2018-03-23
最后登录:
2024-07-21
查看michael.guan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-04-08 08:53
全看
|
小
中
大
在“数值元件”中的数字格式里面,有个数字位数,上面有小数点前多少位和小数点后多少位,可以在这里调整,但是这个只是触摸屏显示上的,而到触摸屏发送给触摸屏的,是按照小数点后移之后的值发送的,比如设定的是小数点前3位,小数点后1位的,你在触摸屏上输入的是123.4,那么PLC里的实际值是1234,而如果你输入的是123,那么PLC里的实际值是1230。