用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
有没有能帮忙测一下信捷XC3的Y2Y3口能不能发脉冲
上一主题
下一主题
爱家爱china
爱家爱china
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
507 个
工控威望:
882 点
下载积分:
1374 分
在线时间: 245(小时)
注册时间:
2009-09-07
最后登录:
2024-06-17
查看爱家爱china的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-04-05 22:49
全看
|
小
中
大
有没有能帮忙测一下XC3的Y2/Y3口能不能发脉冲?晶体管输出的
因为台达的晶体管类型的手册上写着是Y0 Y1脉冲输出实际上所有的点都可以输出脉冲的
有没有大神手头有XC3-晶体管的PLC测试一下?
朋友多了路好走!!!
分享
njlh123
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
26 个
工控威望:
156 点
下载积分:
4775 分
在线时间: 371(小时)
注册时间:
2013-08-17
最后登录:
2024-11-11
查看njlh123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-04-06 19:59
全看
|
小
中
大
貌似只有两个口,Y0 Y1。只有XC5才有4个口.
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
有没有能帮忙测一下信捷XC3的Y2Y3口能不能发脉冲
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问