icutee000004
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 116 点
下载积分: 459 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2011-01-01
最后登录: 2024-04-19
查看icutee000004的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-02 16:36
描述:sick 設定
图片:
描述:plc 設定
图片:
图片:
图片:
图片:
請問各位前輩
如果5U要與條碼機RS485 設定通訊  是要設定  無順序通信還是還是協議支持呢? 又或者是其他的通訊格式

在條碼機說明書上 有寫到  使用 ASCII字符、STANDARD、115K2、8N1  的格式

照著PLC手冊上的設定和範例程式  RS485 RS/SD指示燈  都不會亮  只有SD指示燈在M1 RUN的時候 瞬間亮一下

這樣是設定哪裡出了問題了?  謝謝
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 914 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2025-02-13
查看mfjsx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-02 17:34
看情况是通信没有联接上
确认以下:
1、條碼機的通信协议是怎样的,通信格式是怎样的。
2、ASCII字符传送到D中是否有问题?
3、是否需要校验码?
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨