六六的风
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 134 点
下载积分: 383 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2018-01-26
最后登录: 2025-02-21
查看六六的风的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-31 21:14
[b]想让正在运行的SFC程序完全结束掉,并回到初始步S0,于是在主程序里编写了一段复位SFC所有状态的程序(例如rst s1 s10),可以实现结束程序,但是也导致了整个程序无法再次运行,初始步S0也不在激活状态,想请教各位大神问题出在哪里?或者你们有没有更好的方法推荐给小弟的?
5-power
这个行业不好混
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2018-02-24
最后登录: 2022-12-16
查看5-power的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-23 08:57
你需要在复位之后再次置位S0,因为你在自动过程中因为跳转已经把S0复位了