楼主  发表于: 2018-03-31 21:14
[b]想让正在运行的SFC程序完全结束掉,并回到初始步S0,于是在主程序里编写了一段复位SFC所有状态的程序(例如rst s1 s10),可以实现结束程序,但是也导致了整个程序无法再次运行,初始步S0也不在激活状态,想请教各位大神问题出在哪里?或者你们有没有更好的方法推荐给小弟的?
vios1161
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 190 个
工控威望: 308 点
下载积分: 675 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2016-07-30
最后登录: 2024-11-20
查看vios1161的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-31 22:24
LDI X17 ZRST S0 S10
LDP X17 Set S0

基本上只要 ZRST 後加個 Set S0 即可
楼主留言: