求教万能的吧友们,我用FX3U控制三菱J4伺服带动一个螺杆模组运行,模组行程是1000mm的,空走时一切OK,然后推动一个大概有30N阻力的东西运行时,隔段时间模组就一顿一顿的,运行不顺畅,然后过了一会报警"滞留脉冲过大",请问怎么回事啊,很着急,大侠们救救我啊!
非人类0608
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 134 点
下载积分: 718 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2017-04-14
最后登录: 2024-06-04
查看非人类0608的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-31 21:30
那么我加一个减速机可以吗?
引用
引用第2楼secgo于2018-03-31 10:49发表的  :
模组装配不到位或者电机选小了
非人类0608
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 134 点
下载积分: 718 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2017-04-14
最后登录: 2024-06-04
查看非人类0608的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-31 21:33
伺服电机200W的,通过计算按理说最大能推动300多N的力的啊,我推动的负载才30N左右。
引用
引用第1楼xghjiayou于2018-03-31 08:18发表的  :
电机太小了
非人类0608
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 134 点
下载积分: 718 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2017-04-14
最后登录: 2024-06-04
查看非人类0608的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-04-01 17:09
那么可以加个减速机不?
引用
引用第5楼祥子_lead于2018-03-31 21:57发表的  :
明显电机力不够~
非人类0608
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 134 点
下载积分: 718 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2017-04-14
最后登录: 2024-06-04
查看非人类0608的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-04-01 17:11
不换电机,加个1:10的减速机可以吗
引用
引用第6楼eledesigner于2018-04-01 12:06发表的  :
400w电机