我用的是s7-200smart的PLC,模块的EM AE04,压力传感器量程为0-60MPA,编程如下附件,可是误差很大,求大神指导
qiaoshougang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 266 个
工控威望: 398 点
下载积分: 5180 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2007-05-18
最后登录: 2024-11-13
查看qiaoshougang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-30 16:17
60.0改成60000.0 扩大1000倍 1MPa=1000KPa试试?
夜游神
qiaoshougang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 266 个
工控威望: 398 点
下载积分: 5180 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2007-05-18
最后登录: 2024-11-13
查看qiaoshougang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-02 09:09
“兄弟,也不行啊,我空压机最大量程是0.8MPA,可是测量值确是1.1mpa”
最大0.8MPa,你用60MPa的变送器,肯定有误差的啊,用0-2.5MPa的变送器吧