在A处检测,需要到B处剔除,请问用什么编程逻辑?
上一主题
下一主题
吴晓亮420922
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
91 个
工控威望:
215 点
下载积分:
917 分
在线时间: 54(小时)
注册时间:
2015-11-19
最后登录:
2024-11-22
查看吴晓亮420922的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-03-29 08:49
全看
|
小
中
大
图片:
在A处检测,需要到B处剔除,请问用什么编程逻辑?
如图,纸箱在封箱机后面检测到不合格,经过两个光电,再经过称重线,到达剔除机构。需要把在封箱机处检测不合格的产品剔除,请问逻辑上怎么处理呢?
(老是剔除错误,把正常的箱剔除了,检测不合格的箱放过去了。)
分享
xuzhanily
kakasese
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
76 个
工控威望:
196 点
下载积分:
1186 分
在线时间: 326(小时)
注册时间:
2012-03-28
最后登录:
2024-12-11
查看xuzhanily的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-03-29 16:02
全看
|
小
中
大
有两种做法可以实现:
1.使用延时继电器来实现的,就是在A处检测到不良,就启动延时继电器,刚好到达B点,延时时间到启动推除机构,
2.将检测的每个产品带上数据进行位移,这样到达B点就可知道是否需要推除.然后把数据清掉,这样就可以实现了
以前有做过这样的项目,希望能帮到你!