楼主  发表于: 2018-03-28 15:45
工厂里有一台三菱FX2nPLC坏了,就拿了一台在旧设备拆下来的同型号的PLC装上并把程序下载进去,但奇怪的是与威纶触摸屏通讯没问题但触摸屏的数值显示要不是星号就是显示不正常,其它的开关量就没问题,我用电脑监控PLC的程序寄存器显示的数值是正常的与触摸屏的地址也一致,然后我又把PLC拿到别的机台去测试也是这种情况,这是不是PLC坏了
心碎了无痕
人不疯很难成功
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 515 点
下载积分: 83440 分
在线时间: 681(小时)
注册时间: 2009-04-09
最后登录: 2024-12-23
查看心碎了无痕的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-03 11:32
引用
引用第8楼michael.guan于2018-04-02 15:43发表的  :
建议核对一下触摸屏上数据输入和数据显示的格式和长度,按照楼主说的现象,应该是数据格式和数据长度不对导致的。



一般是这样