三菱PLC,SFC顺控编程;用一个单电控电磁阀控制一个气缸带动的手臂,不给电时手臂缩回的状态。编程时在S10状态下给电信号(Y002)手臂伸出,延时3秒默认到位,然后下一步S15,夹子夹取(Y006)。那么请问在执行到S15时,S10被自动复位,那是不是Y002也被断开了呢?如果被断开那手臂就会缩回,这样就不行!如果出现这样的情况该怎样处理呢?
分享
光阴2021
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
124 个
工控威望:
1012 点
下载积分:
4890 分
在线时间: 47(小时)
注册时间:
2018-02-09
最后登录:
2024-09-24
查看光阴2021的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-03-28 12:41
全看
|
小
中
大
你S10的时候set Y002
等你要缩回的时候rst Y002