kcai_fly
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 268 点
下载积分: 2674 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2018-01-26
最后登录: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-28 11:48
三菱PLC,SFC顺控编程;用一个单电控电磁阀控制一个气缸带动的手臂,不给电时手臂缩回的状态。编程时在S10状态下给电信号(Y002)手臂伸出,延时3秒默认到位,然后下一步S15,夹子夹取(Y006)。那么请问在执行到S15时,S10被自动复位,那是不是Y002也被断开了呢?如果被断开那手臂就会缩回,这样就不行!如果出现这样的情况该怎样处理呢?
光阴2021
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 1012 点
下载积分: 5000 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2018-02-09
最后登录: 2024-12-27
查看光阴2021的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-28 12:41
你S10的时候set Y002
等你要缩回的时候rst Y002
楼主留言:
真诚感谢!
一会上机模拟一下。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(kcai_fly) 真诚感谢!
  • 无风不起浪