用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
有关三菱SFC顺控编程状态的疑问
上一主题
下一主题
kcai_fly
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
174 个
工控威望:
268 点
下载积分:
2674 分
在线时间: 140(小时)
注册时间:
2018-01-26
最后登录:
2023-10-27
查看kcai_fly的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-03-28 11:48
全看
|
小
中
大
三菱PLC,SFC顺控编程;用一个单电控电磁阀控制一个气缸带动的手臂,不给电时手臂缩回的状态。编程时在S10状态下给电信号(Y002)手臂伸出,延时3秒默认到位,然后下一步S15,夹子夹取(Y006)。那么请问在执行到S15时,S10被自动复位,那是不是Y002也被断开了呢?如果被断开那手臂就会缩回,这样就不行!如果出现这样的情况该怎样处理呢?
分享
优哈1995
学,无止境
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
25 个
工控威望:
125 点
下载积分:
1606 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2016-06-13
最后登录:
2019-09-29
查看优哈1995的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-03-29 15:21
全看
|
小
中
大
笨的方法是在S15步里也输出一个Y2,简单的方法如楼上,不过一定要记得RST
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(kcai_fly) 真诚感谢!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
有关三菱SFC顺控编程状态的疑问
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问