kcai_fly
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 268 点
下载积分: 2674 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2018-01-26
最后登录: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-28 11:48
三菱PLC,SFC顺控编程;用一个单电控电磁阀控制一个气缸带动的手臂,不给电时手臂缩回的状态。编程时在S10状态下给电信号(Y002)手臂伸出,延时3秒默认到位,然后下一步S15,夹子夹取(Y006)。那么请问在执行到S15时,S10被自动复位,那是不是Y002也被断开了呢?如果被断开那手臂就会缩回,这样就不行!如果出现这样的情况该怎样处理呢?
优哈1995
学,无止境
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1606 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2016-06-13
最后登录: 2019-09-29
查看优哈1995的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-29 15:21
笨的方法是在S15步里也输出一个Y2,简单的方法如楼上,不过一定要记得RST
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(kcai_fly) 真诚感谢!