白萝卜大白菜
To be a better man.
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 2436 点
下载积分: 1827 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2018-01-03
最后登录: 2024-12-19
查看白萝卜大白菜的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-28 11:28
一直以为复位按钮的作用就是消除报警信号,解除设备暂停状态。今天客户要求按下复位按钮时将动作复位,比如气缸伸出去没到位,感应器没亮,报警。按下复位按钮,气缸缩回,故障排除,再次点击启动按钮,气缸伸出感应器亮,设备继续运行。这感觉好麻烦呀,按下复位按钮时,设备要处于暂停状态(自动流程不能动作)。复位按钮你们怎么用?
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
没啥特长
说句真话,你其实彳
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 481 点
下载积分: 13539 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2017-04-15
最后登录: 2022-03-07
查看没啥特长的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-02 08:59
引用
引用第3楼欢欢欢欢欢欢于2018-03-28 16:52发表的  :
说一下我的做法吧!先说复位按钮,在我的定义里面,复位按钮肯定是在手动情况下(自动下无效)将系统全部复位,也就是系统启动前的准备动作。然后再说说你的故障处理,如果是一个气缸推出没感应到报警后,你可以像我这样写(如图)。也就是气缸推出3秒(假设)后依然没有感应到,系统报警,这个气缸也会马上缩回来,当你感应器调好位置或者解除硬件故障后,在触摸屏上创建一个“故障复位”按钮,点一下把这个报警的定时器复位了,系统就继续工作下去了。这是我的个人写法,希望对你有用。。。。。

报警写法一样