楼主  发表于: 2018-03-27 17:00
本人小白,新到手的三菱Q,Q61P电源模块该怎么接线,尝试接了火线,零线,地线,结果err灯闪,bat黄灯闪。求大佬帮忙解答。。不胜感激!
附件: IMG_20180327_144514.rar (2622 K) 下载次数:65
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
奋斗的凉茶
最穷无非讨饭,不死终会出头
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 132 点
下载积分: 1420 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2017-12-14
最后登录: 2024-10-24
查看奋斗的凉茶的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-08 09:53
err和BAT的灯可以亮就说明电源没问题了,ERR亮灯一般就是程序的问题,BAT灯是电池的灯