有一个项目,控制单元从左向右依次

FX3U-232ADP-MB、  FX3U-485-BD、    FX3U-48MT

中间跟LABVIEW要做一些信号交握,通过OPC,LAB直接读取PLC里的地址,因为加了一块485BD,
问下FX3U-232ADP-MB的通讯参数是怎么设置的?
谢谢了
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 583 个
工控威望: 2137 点
下载积分: 2237 分
在线时间: 717(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-11-14
查看小八哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-26 19:01
强烈建议别用OPC  如果用OPC的话  最好是5U 或者 1200  3U用OPC那实时性能让你怀疑人生
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 583 个
工控威望: 2137 点
下载积分: 2237 分
在线时间: 717(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-11-14
查看小八哥的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-26 19:02
OPC的话  还是走以太网效果好一点  非要3U的话    最好用MC控件 或者自己写通讯
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(weijishanggu) 同感