18551260642
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 47 点
下载积分: 755 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2018-03-25
最后登录: 2023-10-05
查看18551260642的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-25 09:45
各位大神!有做过FX3U和台达VDF-M变频器通讯的吗?我现在有485ADPMB,到底程序怎么写,ADPRW和RS,RS2都试了,不知道怎么弄反正就是不成功,有时是有发送没接收。还请哪位大神直接上个程序给参考一下,不胜感激!
liushaopeng
需非标自动化制造.改造等找我,有谢!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 25527 分
在线时间: 400(小时)
注册时间: 2017-06-16
最后登录: 2024-12-17
查看liushaopeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-26 10:33
我说个思路,你思考一下:首先将你的plc设置com1或者com2为modbus-rtu模式,这一步一般要单独写程序。其次,将变频器参数设置为变频信号为外部给定,将变频器里面的波特率要设定的和plc一样,并且设置通讯地址,然后找到变频器的通讯地址。再用plc输出数据到变频器通讯地址。