第一次使用模拟量就翻车了,前一阵论坛求助电子尺的使用问题
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645195.html
,参考网友意见,最终采用了4-20ma的两线制变送器。模拟量模块为FX3G-2AD-BD,用来获取液压机的位置。
问题来了,PLC读取的模拟量(位置)波动非常大,基本上为不可用的状态。液压站采用汇川30KW伺服,伺服未使能时模拟量读数正常,但是只要伺服使能,PLC的模拟量就一直跳动,而且液压站上未通电的电磁阀(24VDC)的指示灯都为微亮状态。
三相电源输入有采用电抗器,伺服驱动器输出电机线绕了环形磁环一圈。220V电源来自隔离变压器,电流信号模拟量变送器采用了屏蔽双绞线。
帮忙分析一下应该如何处理干扰问题,谢谢!
分享
zhanghao123
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
346 个
工控威望:
819 点
下载积分:
339 分
在线时间: 87(小时)
注册时间:
2019-06-20
最后登录:
2024-07-16
查看zhanghao123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-10-06 19:29
全看
|
小
中
大
屏蔽线,分开走线,滤波,上次高速计数然后一变频器,直接起飞乱发,而且电脑连接通讯线变频器启动就通讯不上,停掉就可以通讯,干扰太严重