ctz556
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1229 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2013-11-25
最后登录: 2023-08-07
查看ctz556的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-24 21:14
第一次使用模拟量就翻车了,前一阵论坛求助电子尺的使用问题http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645195.html,参考网友意见,最终采用了4-20ma的两线制变送器。模拟量模块为FX3G-2AD-BD,用来获取液压机的位置。

问题来了,PLC读取的模拟量(位置)波动非常大,基本上为不可用的状态。液压站采用汇川30KW伺服,伺服未使能时模拟量读数正常,但是只要伺服使能,PLC的模拟量就一直跳动,而且液压站上未通电的电磁阀(24VDC)的指示灯都为微亮状态。

三相电源输入有采用电抗器,伺服驱动器输出电机线绕了环形磁环一圈。220V电源来自隔离变压器,电流信号模拟量变送器采用了屏蔽双绞线。

帮忙分析一下应该如何处理干扰问题,谢谢!
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3804 个
工控威望: 4258 点
下载积分: 137984 分
在线时间: 6487(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2024-11-17
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-25 09:05
Response time主要是多少
不要求你可以加電容100P+0.22UF抑制雜訊
速度要快點22P+0.1UF(104)
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(dawutong) 好贴好贴!
  • 努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663
    lin10663
    Ivan
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3804 个
    工控威望: 4258 点
    下载积分: 137984 分
    在线时间: 6487(小时)
    注册时间: 2016-10-23
    最后登录: 2024-11-17
    查看lin10663的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-03-25 18:01
    图片:
    精度沒想像那麼差把
    Q系列我不敢說
        
    努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663