楼主  发表于: 2018-03-24 21:14
第一次使用模拟量就翻车了,前一阵论坛求助电子尺的使用问题http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645195.html,参考网友意见,最终采用了4-20ma的两线制变送器。模拟量模块为FX3G-2AD-BD,用来获取液压机的位置。

问题来了,PLC读取的模拟量(位置)波动非常大,基本上为不可用的状态。液压站采用汇川30KW伺服,伺服未使能时模拟量读数正常,但是只要伺服使能,PLC的模拟量就一直跳动,而且液压站上未通电的电磁阀(24VDC)的指示灯都为微亮状态。

三相电源输入有采用电抗器,伺服驱动器输出电机线绕了环形磁环一圈。220V电源来自隔离变压器,电流信号模拟量变送器采用了屏蔽双绞线。

帮忙分析一下应该如何处理干扰问题,谢谢!
rongbing
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1053 个
工控威望: 1256 点
下载积分: 22273 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2015-02-15
最后登录: 2024-12-22
查看rongbing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-26 12:55
4-20毫安抗干扰还是比较好的,电磁阀灯微亮,是电源干扰所致,这种情况你可以在电磁阀线圈上并联电阻,或者直接加带电阻的中继隔离,其次就是模拟量的信号线要单独使用屏蔽线,屏蔽层单短接地