第一次使用模拟量就翻车了,前一阵论坛求助电子尺的使用问题
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645195.html
,参考网友意见,最终采用了4-20ma的两线制变送器。模拟量模块为FX3G-2AD-BD,用来获取液压机的位置。
问题来了,PLC读取的模拟量(位置)波动非常大,基本上为不可用的状态。液压站采用汇川30KW伺服,伺服未使能时模拟量读数正常,但是只要伺服使能,PLC的模拟量就一直跳动,而且液压站上未通电的电磁阀(24VDC)的指示灯都为微亮状态。
三相电源输入有采用电抗器,伺服驱动器输出电机线绕了环形磁环一圈。220V电源来自隔离变压器,电流信号模拟量变送器采用了屏蔽双绞线。
帮忙分析一下应该如何处理干扰问题,谢谢!
分享
slik
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
908 个
工控威望:
1175 点
下载积分:
5868 分
在线时间: 541(小时)
注册时间:
2008-06-01
最后登录:
2025-02-05
查看slik的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-09-27 13:49
全看
|
小
中
大
屏蔽线接地了没有啊,没有接地用屏蔽线也没用,正常情况是一头接地就可以,但是当高频干扰非常严重时,可以考虑一头直接接地,另一头采用经电容接地,这样可以收到意想不到的效果,对高频低幅干扰抑制非常明显!
如果条件不具备时,也可以采用两头直接接地,你可以试试看,只要能稳定信号就说明是有效果的, 双端接地最怕的是在抑制屏蔽的同时由于接地两端电位的不同会在屏蔽层引入电位差电流,如果信号稳定了,说明是不会产生这方面影响的!~!~