用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
求助!关于变频器急停问题!
上一主题
下一主题
mujiawein72
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
11 个
工控威望:
95 点
下载积分:
2055 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2018-03-16
最后登录:
2018-06-27
查看mujiawein72的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-03-23 14:54
全看
|
小
中
大
求助!我这边有一个小设备,是变频器控制的电机,启动停止都通过变频器控制。请问我需要在变频器上接一个急停应该怎么接?变频器需要如何设置?
谢谢大家的帮忙!
分享
michael.guan
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
196 个
工控威望:
347 点
下载积分:
593 分
在线时间: 69(小时)
注册时间:
2018-03-23
最后登录:
2024-07-21
查看michael.guan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-03-24 16:28
全看
|
小
中
大
首先,要确定你所使用的变频器是否带有可以设置为急停输入的多功能输入端子或急停输入端子,如果变频器没有急停输入端子,但多功能端子的参数设定中带有该功能,则把该功能开启。
变频器、伺服等驱动类产品的急停输入一般都为常闭点输入,即当输入信号断开时,驱动器识别为急停状态,当输入信号接通时,驱动器识别为急停取消状态。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(mujiawein72) 真诚感谢!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
求助!关于变频器急停问题!
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问