有人用过这个模块吗?我是给FX3U扩展用,前面都是选的PNP型,3U可以随便切换PNP,NPN,不知道这个扩展模块能不能用PNP型的,求教!!!如果能用怎么用,
分享
zhengyueyong
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
181 点
下载积分:
614 分
在线时间: 7(小时)
注册时间:
2013-03-01
最后登录:
2024-09-23
查看zhengyueyong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-03-22 13:58
全看
|
小
中
大
如果不想换硬件,还有一个办法,再加一个直流电源专供传感器使用,此电源正负都要悬空,正极连到PLC扩展的公共点上,传感器信号接输入点
楼主留言:
你的意思是开关电源+24V接到扩展模块FX2N-16EX的COM上,那你先试试~~~~