各位高手:
我在ST语言中运用PLS这个函数时遇到一个很奇怪的问题,求助400无解,我怀疑是ST语言有bug。三菱的400客服不知道也不解释,只好求助大家。
图片中PLS(TURE,M1);应该是要输出一个上升沿后就OFF的,但情况是M1一直ON。从这段程序看不出有什么不对或者违规,我只想知道原因,当然
我也可以换别的方式一样能实现,但就想知道这句话有什么不对?还望大家不吝赐教,谢谢!
分享
2003922
相互学习、共同进步
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
79 个
工控威望:
374 点
下载积分:
1065 分
在线时间: 38(小时)
注册时间:
2008-02-23
最后登录:
2024-08-15
查看2003922的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-03-21 16:52
全看
|
小
中
大
管理员和各位元老级的牛人帮忙看看哦
分享
2003922
相互学习、共同进步
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
79 个
工控威望:
374 点
下载积分:
1065 分
在线时间: 38(小时)
注册时间:
2008-02-23
最后登录:
2024-08-15
查看2003922的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-03-21 17:11
全看
|
小
中
大
我用梯形图是思维去理解就是:D0 >0 同时 M0 =1 时 执行PLS M1,然后扫描下一步的时候执行复位 M0,让IF关闭。同样即使我不复位MO,PLS M1 应该是一个上升沿输出而已,不应该常闭。赐教.
分享
2003922
相互学习、共同进步
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
79 个
工控威望:
374 点
下载积分:
1065 分
在线时间: 38(小时)
注册时间:
2008-02-23
最后登录:
2024-08-15
查看2003922的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2018-03-21 17:13
全看
|
小
中
大
楼上朋友,改动不错。如果在IF下面加ELSE,也是可以的。就是想不明白为什么。
分享
2003922
相互学习、共同进步
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
79 个
工控威望:
374 点
下载积分:
1065 分
在线时间: 38(小时)
注册时间:
2008-02-23
最后登录:
2024-08-15
查看2003922的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2018-03-21 17:33
全看
|
小
中
大
我也认为扫描周期问题,翻译成梯形图OK。我怀疑IF这样的条件语句不能用类似PLS这样的,PLS好像中断输出一样,可能放在IF里不行。看来梯形图和ST还是逻辑上有差别的。
分享
2003922
相互学习、共同进步
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
79 个
工控威望:
374 点
下载积分:
1065 分
在线时间: 38(小时)
注册时间:
2008-02-23
最后登录:
2024-08-15
查看2003922的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2018-04-01 18:34
全看
|
小
中
大
楼上对IF语句类似与CALL的理解很到位,我很赞同。谢谢各位答复,ST编程时我很不想用PLC自带函数,有时我会自己用写一个出来,有时搞出来一些莫名的问题。