本人学习三菱PLC控制步进电机 分别用了两个指令来控制电机的运动,程序1用的是DRVI指令   程序2用的是DPLSY     程序1 不管怎么修改脉冲频率 电机转速都不变(感觉不动,实际是动得超级慢)程序2 修改脉冲频率时可以明显看  到电机的转速发生变化,监控D8340值时变化是很慢。程序在下面
[ 此帖被maoyami1985在2018-03-20 16:56重新编辑 ]
白萝卜大白菜
To be a better man.
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 2436 点
下载积分: 1707 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2018-01-03
最后登录: 2024-11-02
查看白萝卜大白菜的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-20 15:29
DRVI指令执行过程中,改变操作数的内容,不会反应到到当前的运动中