本人学习三菱PLC控制步进电机 分别用了两个指令来控制电机的运动,程序1用的是DRVI指令 程序2用的是DPLSY 程序1 不管怎么修改脉冲频率 电机转速都不变(感觉不动,实际是动得超级慢)程序2 修改脉冲频率时可以明显看 到电机的转速发生变化,监控D8340值时变化是很慢。程序在下面
[ 此帖被maoyami1985在2018-03-20 16:56重新编辑 ]
分享
qianga_10
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
106 点
下载积分:
691 分
在线时间: 7(小时)
注册时间:
2017-03-14
最后登录:
2020-04-17
查看qianga_10的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-03-21 15:57
全看
|
小
中
大
D8140 啊啊啊啊啊!不是D8340