5-power
这个行业不好混
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2018-02-24
最后登录: 2022-12-16
查看5-power的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-20 09:08
对于三菱的5U和3U,整个系统的程序的手动和自动,为了避免双线圈输出,大家都是怎么去编写的,我是用FB块,你们呢
5-power
这个行业不好混
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2018-02-24
最后登录: 2022-12-16
查看5-power的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-20 11:35
引用
引用第3楼wangnaizhi于2018-03-20 10:31发表的  :
你不说我都没有想起来这个事情 一般我手动的和自动的启动不在一个页面上面就没有想过同时按的情况 一般就是把保护写好 正好楼主提醒了我 看来下次得考虑一下这个问题了 我好像一般都是自动部分会复位掉手动操作

不在一个画面上?那你是怎么写的,我觉得用FB块挺方便的,也不用借助那么多的辅助
5-power
这个行业不好混
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2018-02-24
最后登录: 2022-12-16
查看5-power的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-20 11:36
引用
引用第4楼jum1982于2018-03-20 10:45发表的  :
一个转换开关就搞定的事情

但是你手动自动还是得借助辅助M呀
5-power
这个行业不好混
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2018-02-24
最后登录: 2022-12-16
查看5-power的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-22 12:01
引用
引用第16楼咗臉ヅ微笑ぺ于2018-03-22 11:20发表的  :
手、自动分别跳转,也借助辅助M,最后再统一输出Y

好像跳转之间允许双线圈输出,这也是个方法