对于三菱的5U和3U,整个系统的程序的手动和自动,为了避免双线圈输出,大家都是怎么去编写的,我是用FB块,你们呢
分享
1935807118
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
674 个
工控威望:
862 点
下载积分:
2039 分
在线时间: 325(小时)
注册时间:
2013-05-03
最后登录:
2024-11-14
查看1935807118的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-03-20 18:31
全看
|
小
中
大
自动SET Y0 手动ALT Y0 自动切换成手动操作的时候,会切断SET Y0的接通条件,自从开始写程序以来就一直这么干的。