5-power
这个行业不好混
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2018-02-24
最后登录: 2022-12-16
查看5-power的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-20 09:08
对于三菱的5U和3U,整个系统的程序的手动和自动,为了避免双线圈输出,大家都是怎么去编写的,我是用FB块,你们呢
1935807118
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 674 个
工控威望: 862 点
下载积分: 2039 分
在线时间: 325(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2024-11-14
查看1935807118的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-20 18:31
自动SET Y0  手动ALT Y0 自动切换成手动操作的时候,会切断SET Y0的接通条件,自从开始写程序以来就一直这么干的。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(bruce2020) 真诚感谢!