FX1S-30MT-001接线问题
上一主题
下一主题
双手很单纯
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
16 个
工控威望:
69 点
下载积分:
298 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2018-03-19
最后登录:
2021-10-12
查看双手很单纯的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-03-19 18:43
全看
|
小
中
大
图片:
各位大哥。 我是刚接触PLC的新人。要是在晶体管输出PLC的 X1点接个开关,应该接到哪些点上?。 在Y1点接个信号灯,应该接到哪些点上?。还要接外部的24V电吗 ? 希望各位大哥千万别用太专业的术语,我看不懂的
分享
cad2015
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
15 个
工控威望:
103 点
下载积分:
4515 分
在线时间: 26(小时)
注册时间:
2015-07-07
最后登录:
2019-05-30
查看cad2015的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-10-17 21:58
全看
|
小
中
大
这个型号的PLC是晶体管 输出漏型 NPN 负控 也就是说 是24V的负极做输出控制电压 输入开关只要接COM和你想输入控制的X几那个点接在一起就可以 如果是接近开关 光电开关 磁性开关 编码器 等等要接输入的 就要接好24V在把输出信号接在X端口就可以 前提要注意是NPN漏型 大部分是漏型 也有小部分源型正极控制的PNP输出 这个确定好就可以了 输出MT的 有脉冲的一般是晶体管漏型的负极控24V正极做公共端 负极控制输出 要是MR的继电器输出就随便了看你设计要求了