各位大哥。 我是刚接触PLC的新人。要是在晶体管输出PLC的 X1点接个开关,应该接到哪些点上?。 在Y1点接个信号灯,应该接到哪些点上?。还要接外部的24V电吗 ? 希望各位大哥千万别用太专业的术语,我看不懂的



cad2015
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 103 点
下载积分: 4515 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2015-07-07
最后登录: 2019-05-30
查看cad2015的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-17 21:58