维他命c
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 145 点
下载积分: 772 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2017-08-26
最后登录: 2024-11-01
查看维他命c的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-19 11:40
图片:
上面是按照手册写的模拟量程序,为什么监控到D0的值位0啊?
模拟量输入的是压力传感器,输入范围0-600Kpa,4-20mA,
维他命c
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 145 点
下载积分: 772 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2017-08-26
最后登录: 2024-11-01
查看维他命c的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-19 12:48
引用
引用第2楼ymmfa于2018-03-19 12:18发表的  :
检查一下接线。还有FX3U-4AD的安装位置。

接线就是按照手册上接的线。按照另一种程序写法可以监控到D0的值,但这个值好象不对,按照线性关系,D0的值应该是2701(气压是大气压环境)