liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 304 个
工控威望: 505 点
下载积分: 967 分
在线时间: 549(小时)
注册时间: 2012-06-08
最后登录: 2024-09-22
查看liuqiang2012的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-19 10:25
我这里一台MR-JE-20A的伺服,PLC发出脉冲在驱动器上能显示,但是电机就是不转,请各位师傅告知一下,是否是哪个参数设置有问题、
搞工控不自学不行,因为你一天不学你就落后了,这就是这个行业的特点
yhw519179342
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 53 点
下载积分: 686 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2018-04-02
最后登录: 2018-06-15
查看yhw519179342的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-08 09:49
1.PLC是什么品牌的,PLC脉冲输出类型;请注意 三菱伺服脉冲PP NP接口只接收漏型;
2.PA13号参数 要与PLC脉冲输出类型一致;具体请参考手册PA13;
3.PD01设置是正确的,SON LSN LSP自动ON;
4.检查下 EM2参数是否正确,或者直接硬件接线短接;

MR Configurator2软件里有一个功能是 “电机不旋转的原因”  可以参考下。这个的前提是伺服收到了脉冲。