sjkakwb
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 171 点
下载积分: 690 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2018-01-04
最后登录: 2018-06-29
查看sjkakwb的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-16 09:18
在一个扫描周期内,使用多个“SET SM8561”,只有最后一个“SET SM8561”能起到作用,我现在能想到的办法是使用“SM410”这个0.1秒定时器,分在多个扫描周期内使用。请大神指点有没有更好的办法?因为需要对多个变频器发送频率、读取电流、控制启动、控制停止等4种操作,如果有12台变频器,就需要分在48个扫描周期内去写。
dayuczj
平常心 VX17676212715
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 552 个
工控威望: 3048 点
下载积分: 1536 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2014-06-22
最后登录: 2024-11-22
查看dayuczj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-25 20:51
能不能上传下程序?
平常心!平常心!