        一般的伺服电机额定转速在3000转每分钟,最高转速6000转。
        如果设备为了提高效率用位置模式下转速达到4500或者5000转一般会有哪些不好的现象出现?
无风不起浪
光阴2021
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 1012 点
下载积分: 4890 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2018-02-09
最后登录: 2024-09-24
查看光阴2021的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-14 08:47
4500转速出现了短距离定位不准确的现象,还不太确定是不是因为额定转速超过3000转的原因.。
转速调回3000转定位又准确了,想换螺距大一些的丝杆不超3000转,又能达到效率。
还有一个疑问是:4500转时运动控制卡发送的脉冲和反馈回来的实际脉冲不一样,但是伺服没报警。
无风不起浪
光阴2021
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 1012 点
下载积分: 4890 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2018-02-09
最后登录: 2024-09-24
查看光阴2021的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-14 09:45
看来只能改变机械实现提速
无风不起浪