两个伺服如何做到同步
上一主题
下一主题
5-power
这个行业不好混
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
99 个
工控威望:
650 点
下载积分:
1376 分
在线时间: 65(小时)
注册时间:
2018-02-24
最后登录:
2022-12-16
查看5-power的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-03-12 08:39
全看
|
小
中
大
如题,两个伺服如何做到同步运行,也就是启动一致、速度一致,PLC三菱的。如何实现?
分享
gzcjx555
QQ 296686949
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
522 个
工控威望:
4209 点
下载积分:
3011 分
在线时间: 366(小时)
注册时间:
2014-02-15
最后登录:
2025-02-23
查看gzcjx555的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-03-13 19:28
全看
|
小
中
大
你可以设定一个轴为主轴,然后这个轴有一个编码器脉冲输出接到另外一个轴的脉冲输入上做从轴,只要主轴运动了,你齿轮比设置正确了,从轴肯定是一样的运动。而且不限定伺服品牌。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(gaoyingchun)
下载积分:+1(黄晓liang)
联系电话15071699246,QQ296686949