请问大神们,有个控制系统要求如下:
主PLC的以太网端要连接FMS系统和西克红外线通信传感器的发射端
从PLC的以太网端连接西克红外线通信传感器的接收端
两台PLC需要传送控制信号和数据,PLC与传感器端各怎么设置?PLC之间需要参数怎么设置,要使用哪些指令等?
希望各位大神指导指导,谢谢
分享
枫落云端
施主,脚抬一下
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
341 个
工控威望:
465 点
下载积分:
1547 分
在线时间: 414(小时)
注册时间:
2017-10-10
最后登录:
2024-11-29
查看枫落云端的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-03-14 15:09
全看
|
小
中
大
Q02本身没有内置以太网口,需要添加以太网模块,据我了解,以太网模块比Q02CPU模块还贵,和Q03差不多价钱。FX本身没有以太网支持,如果硬要上,国产模块FX圆头转以太网模块也和FX的价格持平。走以太网方式,通讯距离也就100米左右还需要会使用套接字指令编程,一般人还真难搞得了套接字方式的通讯(至少本人研究了几年才巧合下搞通--!)。为什么不使用便宜有好用,配置简单灵活,传输距离远的CCLINK呢,Q和FX都支持,价格便宜,布线相对容易