请问大神们,有个控制系统要求如下:
   主PLC的以太网端要连接FMS系统和西克红外线通信传感器的发射端
   从PLC的以太网端连接西克红外线通信传感器的接收端
    两台PLC需要传送控制信号和数据,PLC与传感器端各怎么设置?PLC之间需要参数怎么设置,要使用哪些指令等?
   希望各位大神指导指导,谢谢
zmrs163
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 375 个
工控威望: 523 点
下载积分: 1470 分
在线时间: 325(小时)
注册时间: 2017-06-12
最后登录: 2024-12-20
查看zmrs163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-15 16:31
套接字,程序照抄手册即可不难的,可以用TCP调试助手方便点