waspss
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 163 点
下载积分: 2209 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2018-02-05
最后登录: 2024-04-20
查看waspss的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-09 17:13
现象:机器上电正常,但是机器开始动作就会出现plc报警现象,报警代码是6105看门狗定时器错误,监控D8011的值是7,D8012的值是13。
plc情况:机器只用到plc本体,没有外接其他模块,程序也没有多重嵌套,D8000的值也设置成300、400,结果都会出现6105报警。
求助论坛的各位大神
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-11-29
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-09 17:37
看看是不是循环结构太多了 或者太大了