现象:机器上电正常,但是机器开始动作就会出现plc报警现象,报警代码是6105看门狗定时器错误,监控D8011的值是7,D8012的值是13。
plc情况:机器只用到plc本体,没有外接其他模块,程序也没有多重嵌套,D8000的值也设置成300、400,结果都会出现6105报警。
求助论坛的各位大神
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20980 点
下载积分: 27961 分
在线时间: 1762(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-30
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-10 09:17
看门狗定时器改大一点或不定时复位看门狗