PLC通讯读取到的数据格式如下:
当前数据如下:
D10=3E2B
D11=312E
D12=3530
D13=3837
需要转换为:
D10=2B31
D11=2E35
D12=3038
D13=37
也就是说需要将D10里面的高位数据“3E”移除,然后D10里面的数据由2B和D11里面的高位数据“31”组成2B31. D11里面的数据由2E和D12里面的高位组成2E35. D12里面的数据由30和D13里面的高位组成3038.最后将D13的底位屏蔽。

最终目标是需要在触摸屏上显示为:+1.5087。因为将:2B312E35303837转换后的结果就是带符号的:+1.5087。
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
性金哥
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 649 点
下载积分: 2136 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2017-02-13
最后登录: 2024-11-25
查看性金哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-12 17:33
台达PLC用 SMOV指令可以做到