PLC通讯读取到的数据格式如下:
当前数据如下:
D10=3E2B
D11=312E
D12=3530
D13=3837
需要转换为:
D10=2B31
D11=2E35
D12=3038
D13=37
也就是说需要将D10里面的高位数据“3E”移除,然后D10里面的数据由2B和D11里面的高位数据“31”组成2B31. D11里面的数据由2E和D12里面的高位组成2E35. D12里面的数据由30和D13里面的高位组成3038.最后将D13的底位屏蔽。

最终目标是需要在触摸屏上显示为:+1.5087。因为将:2B312E35303837转换后的结果就是带符号的:+1.5087。
[ 此帖被跑步向钱在2018-03-09 16:59重新编辑 ]
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
sjbandmm
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 237 个
工控威望: 407 点
下载积分: 987 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 2008-08-23
最后登录: 2024-05-22
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-10 22:39
用WTOB和BTOW最方便先将字拆分成字节(WTOB D10 D20 K8)再用BTOW将字节组成字 (BTOW D21 D10 K7)