机台的额定功率和额定电流是怎么计算,比如我用了10个伺服电机400W的,是把电机所有功率加起来,然后把电机额定电流加起来吗。配空开怎么配。
ma924888027
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
注册时间: 2012-10-18
最后登录: 2024-12-05
查看ma924888027的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-09 13:15
功率相加可以的,空开配置需要留有1.5到2倍余量,电流不能直接相加