楼主  发表于: 2018-03-08 21:41
FX5U内置485通信怎么与威纶TK6071IP二线制通信,看了本坛的实例还是通信不上,不知道哪里错了。
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-11-12
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-07 00:02
FX5U的SDA与RDA短接后,接屏的RS485接口的1Pin;FX5U的SDB与RDB短接后,接屏的RS485接口的2Pin。另外,FX5U的程序中要设置RS485接口的通信参数,屏的画面工程中也要设置通信参数。