山阴人士
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 111 点
下载积分: 822 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2018-01-28
最后登录: 2018-12-17
查看山阴人士的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-07 11:17
在做一台机器,用fx5u控制4个伺服,请教:采用一个24v开关电源好还是分开用4个开关电源。不考虑成本。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2369 个
工控威望: 2798 点
下载积分: 4446 分
在线时间: 1172(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-11-23
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-07 11:53
用一个可以搞定了。明纬的还不错,不过要算一下功率。实际上是就是负载有哪些。比如还给别的汽缸感应器。电磁阀供电。留有余量1.5倍。比如说要多少瓦的,实际上是就是输出电流   X(安培)*24=  xxxx  瓦。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(lin10663) 热心助人!