楼主  发表于: 2018-03-07 10:38
之前一直搞的西门子的,三菱小白。公司采购了一套三菱Q系统在做测试,我只在基板上安装了电源、CPU QD77MS16.用GX WORK2 简单的配置了一下QD77MS16,只设置了系统配置,后面的MARK,参数 伺服参数等都是用的默认的。当点击模块写入时,半天都连接不上。提示连接错误。但是我能和PLC连接。求教!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9683 个
工控威望: 8581 点
下载积分: 16747 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-01-09
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-22 16:52
有时写QD77MS16程序,第一次PLC先写程序 + 参数。  第二次再在智能功能模块那里勾上再写智能功能模块的参数