为什么说PLC中状态和辅助继电器有无数的常开和常闭触点?
在手册中状态和辅助继电器都是有明确点数的啊!
比如FX1S,状态从S0-S127,共128点;辅助继电器M0-M383一般用,M384-M511保持用,M8000-M8255特殊用。
为什么官方资料上还说有无数个呢?求高人指点!!
5-power
这个行业不好混
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2018-02-24
最后登录: 2022-12-16
查看5-power的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-06 11:50
引用
引用第3楼kcai_fly于2018-03-06 09:53发表的  :
但是一个软元件不是只有一个常开和一个常闭触点吗?

是只有一个常开和常闭点,但是这两个常开和常闭点可以在程序中无限使用,你串联或者并联在在哪都行,手册说的无限个就是针对一个辅助继电器M的常开常闭点,并不是说有无数个辅助继电器