libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2368 个
工控威望: 2797 点
下载积分: 4444 分
在线时间: 1172(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-11-22
查看libin520的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-05 13:25
今天发现设备的IO   +24V烧坏很严重。0V线,没看到有被烧的痕迹。初步怀疑是一个26pin的端子台有短路,也就是24V线短路。从这个端子台一直烧到分支线。一般用什么方法做保护。串联保险还是?请各位提建议。设备是泰国的渣渣机。
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2368 个
工控威望: 2797 点
下载积分: 4444 分
在线时间: 1172(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-11-22
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-05 17:48
今天的情况是,OMRON的开关电源没坏。但是就是短路的那个支路24V正极线烧坏。主开关没跳闸,还有一个漏电开关1p也没跳闸(未确定是否与开关电源相连)。墙上空开也没跳闸。
2楼  发表于: 2018-03-05 18:08
OMRON这种开关电源,特点是,负载短路,输出端电压会下降,但是负载端线路一直短路,就把短路那条线,大约是AWG24的线外皮烧焦,看到铜丝。之前遇到的情况是,24伏短路,没有烧线。但是不可能每次都有这么幸运。相同类型的机器。
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。