三菱工控论坛
请教下限位保护的问题
上一主题
下一主题
suegu2
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
319 个
工控威望:
584 点
下载积分:
6619 分
在线时间: 274(小时)
注册时间:
2012-09-22
最后登录:
2024-11-23
查看suegu2的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-03-05 10:43
全看
|
小
中
大
厂里是做非标设备的,现在老板要求设备所有的限位开关都要有损坏或故障提示,就是设备无论哪个开关坏了,要能在触摸屏那里能看见提示信息。限位有普通机械限位和接近开关。这个要怎么实现?不要说所有限位做两个的做法,动作要求不允许。
分享
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
989 个
工控威望:
1145 点
下载积分:
18344 分
在线时间: 271(小时)
注册时间:
2009-05-29
最后登录:
2024-10-27
查看zsh340的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-03-07 16:56
全看
|
小
中
大
这个不难,按理说屏要尽可能的把所有故障信息都能提示,以便维修能快速处理好故障,减少停机时间提高生产效益。限位开关只要不是正常状那就是异常状态,取异常状态就好了。再者楼上不是说了吗,限位有两组开关1N0+1NC。如果只有一组也一样的啊。
例如:X0是常闭,正常情况Y0动作ON时,并到位时顶到XO时才能变成常开。其它情况下只要X0不是常闭都视为异常状态。