楼主  发表于: 2018-03-05 10:43
厂里是做非标设备的,现在老板要求设备所有的限位开关都要有损坏或故障提示,就是设备无论哪个开关坏了,要能在触摸屏那里能看见提示信息。限位有普通机械限位和接近开关。这个要怎么实现?不要说所有限位做两个的做法,动作要求不允许。
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 989 个
工控威望: 1145 点
下载积分: 18344 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2024-10-27
查看zsh340的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-07 16:56
这个不难,按理说屏要尽可能的把所有故障信息都能提示,以便维修能快速处理好故障,减少停机时间提高生产效益。限位开关只要不是正常状那就是异常状态,取异常状态就好了。再者楼上不是说了吗,限位有两组开关1N0+1NC。如果只有一组也一样的啊。
例如:X0是常闭,正常情况Y0动作ON时,并到位时顶到XO时才能变成常开。其它情况下只要X0不是常闭都视为异常状态。